设为首页
收藏本站
登录
立即注册
找回密码
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
搜索
搜索
本版
用户
首页导航
Portal
照明家族
BBS
读书小站
职场专区
兴趣部落
抖音交流
工匠会员
办公软件
工匠书屋
学习解惑
名师讲座
跳槽面试
玩转职场
三维设计
CAE软件
平面设计
程序设计
营销专区
网络创业
创业技术
行业调研
考研专区
公务员区
职业考证
撩妹专区
修身养性
周易精品
投资理财
兴趣艺术
照明论坛-LED论坛-照明家族
»
照明家族
›
照明家族
›
电子工程师
›
1.1.2 相移因素和THD的各自影响
返回列表
查看:
8832
|
回复:
0
1.1.2 相移因素和THD的各自影响
[复制链接]
fdsadfdsid
fdsadfdsid
当前离线
电梯直达
楼主
发表于 2021-4-17 21:42:49
|
只看该作者
|
倒序浏览
|
阅读模式
如图1-10所示,发电厂产生的高压,经过电力传输变压器,最终供给终端用户使用,其电压范围一般为220~380V(中国地区)。
注意这里,用电设备产生的
谐波THD及相移因数cosφ
会呈现在220~380V的电网中,但是
谐波却不能够通过电力隔离传输变压器
,返回到发电厂,而
相移因数却可以
。如果是从终端用户来看,二者对消费者都没有影响,即
消费者感受不到一个设备的PF是高还是低的区别
。
所以这里的结论就很明显了:
1)
PF低只会降低输电以及配送的效率
。
2)
而电流谐波由于不能通过变压器网络,故对发电系统没有影响。
看起来所有的
副作用只由相移因数cosφ产生
,那么是不是电流畸变根本没有任何副作用?答案是,有副作用,但仅存在于建筑物安装配线过程中。
如下是一简单影响分析。
电流谐波因为不能通过380V~10kV的传输变压器,也对绝大多数家用的220~240V用电系统也不会产生影响,那么谐波的影响体现在380V系统中。
图1-11 电流畸变对各个环节的影响
在大型商业建筑中,很多采用的是三相四线供电系统,即低压配电系统中,这种三相四线制系统在工业供电、民用住宅以及城市供电等电力系统中普遍应用。图1-12为三相四线的供电电缆实物图。
谐波THD会影响三相四线制中的中线,具体来说,如果用电设备产生大量谐波的话,
只有奇数次谐波才有影响(如3次、5次、9次、15次等谐波)
。
而中线一般也作为保护性接地,即通常所说的PEN接地线,这在大型建筑物的三相380V供电系统中广泛存在。
所以结果就是,谐波电流会流入到中线上,这样的后果就是导致中线上过热,最终可能导致火灾发生。而正常情况下,由于三相平衡,接地中线上是没有电流流动的。所以,读者看到这里,就知道为什么政府及标准对谐波有要求了。虽然由于奇数次3次谐波导致的类似PEN接地中线过热问题这种情况发生的概率极低。
下图1-13从理论层面分析了三相四线制中谐波的影响。
可以看到,不为零的中线电流会导致中线或地线过热。
然而畸变的电流可以用不同次数的谐波电流来量化表征,即THD:
这里
i
n即为
第n次谐波的幅值
,由式(1-5),我们通过归一化计算(相对于基波的大小百分比),可以得到图1-14所示的直方图。
仔细分析上图,可以得到一个比较有意思的结论,即各次谐波的存在是非常有规律的,总的来说,可以分成三组:
1.
奇数3次谐波,如3次、9次、15次等
,如前所述,它们的向量叠加对380V建筑物供电系统有影响,但不能通过变压器折回到发电厂。但是也可以看到,从9次谐波后开始,各次谐波的绝对值非常小以至于影响微乎其微。
2.奇数非三次谐波,如5次、7次、11次等,它们
没有向量相叠加
的情况,而且一般来说其
绝对值也很小
。
3.
偶数次谐波,从周期函数的傅里叶分解可以看到,它们是不存在的
。 最后做一总结,如图1-15所示。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
x
收藏
0
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页