设为首页
收藏本站
登录
立即注册
找回密码
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
搜索
搜索
本版
用户
首页导航
Portal
照明家族
BBS
读书小站
职场专区
兴趣部落
抖音交流
工匠会员
办公软件
工匠书屋
学习解惑
名师讲座
跳槽面试
玩转职场
三维设计
CAE软件
平面设计
程序设计
营销专区
网络创业
创业技术
行业调研
考研专区
公务员区
职业考证
撩妹专区
修身养性
周易精品
投资理财
兴趣艺术
照明论坛-LED论坛-照明家族
»
照明家族
›
照明家族
›
问答专区
›
钠灯换成LED灯没有拿到镇流器,会有什么影响? ...
返回列表
查看:
4211
|
回复:
0
钠灯换成LED灯没有拿到镇流器,会有什么影响?
[复制链接]
888888
888888
当前离线
电梯直达
楼主
发表于 2021-6-9 09:44:20
|
只看该作者
|
倒序浏览
|
阅读模式
高压钠灯镇流器在接入钠灯后会产生高电压,如果把钠灯换成LED灯,镇流器一样会产生2-3KV高压吗?
高压钠灯以及其它气体放电灯更复杂一些,在启辉之前气体放电灯呈现开路状态,需要用很高的电压使其启辉,启辉之后气体放电灯压降迅速降低,镇流器进入恒流状态维持放电过程,灯具达到一定温度后正常发光。
正常发光时,高压钠灯的电压大约在100V左右。使用电感镇流器的高压钠灯,其镇流器原理和老式电感式镇流器的日光灯是完全一样的,镇流器只是一个铁芯电感,需要外置启动器(相当于日光灯的“跳泡”),通电后高压钠灯默认呈现开路状态,镇流器无电流而高压钠灯的电压等于电源电压,于是启动器起作用,短暂的短路一下灯管,
在启动器短路解除时镇流器的自感电压与电源电压叠加作用在灯管上,使灯管启辉,随后灯管电压迅速下降,启动器停止工作,利用镇流器的感抗限制灯管电流。
将LED灯板安装到高压钠灯镇流器上这种危险操作我没试过,下面为理论推测。用LED灯板直接替换高压钠灯后,由于LED给电就亮,通电后马上就有了电流,灯板电压下降,启动器可能根本不会工作,而如果启动器不工作,镇流器就不会产生启辉高压,而是直接进入限流状态。如果电流合适,可能LED还真能正常工作。但如果LED压降不合适导致启动器工作,那么启动器断开的瞬间大概率会烧毁LED灯板。
收藏
0
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页