设为首页
收藏本站
登录
立即注册
找回密码
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
搜索
搜索
本版
用户
首页导航
Portal
照明家族
BBS
读书小站
职场专区
兴趣部落
抖音交流
工匠会员
办公软件
工匠书屋
学习解惑
名师讲座
跳槽面试
玩转职场
三维设计
CAE软件
平面设计
程序设计
营销专区
网络创业
创业技术
行业调研
考研专区
公务员区
职业考证
撩妹专区
修身养性
周易精品
投资理财
兴趣艺术
照明论坛-LED论坛-照明家族
»
照明家族
›
照明家族
›
电子工程师
›
漏电流测试方式
返回列表
查看:
6413
|
回复:
0
漏电流测试方式
[复制链接]
fdsadfdsid
fdsadfdsid
当前离线
电梯直达
楼主
发表于 2021-5-26 10:52:03
|
只看该作者
|
倒序浏览
|
阅读模式
漏电流测试方式
1、隔离变压器
输出一端接地
的漏电流测试。
测试的漏电流有电气设备
绝缘漏电流
和隔离变压器与调压器由于
分布电容形成的容性漏电流
。
2、被测设备
外壳接地
漏电流测试。
除容性漏电流和绝缘漏电流之外,还有
零线对地漏电流
测试。
3、隔离变压器
输出端不接
地漏电流测试。
没有容性漏电流
,因为分布电容没有构成电流回路。因此只要
测试电气设备上的绝缘漏电流
。
从上面所述可知,测试供电电路采用了隔离变压器,主要目的是确保测试员人身安全。因为隔离变压器起到电气隔离作用,隔绝电气相互间的联系。因此能避免测试过程中触及带电体和地所带来的触电危险,不光有效隔离了电网电源的各种干扰信号,还保证所测数据的可靠。
因此,进行漏电流测试时,安全问题是首要考虑的,其次才考虑测试精度问题。测试的也就是流过测量人体电阻网络的电流,例如容性漏电流、绝缘漏电流、零线对地漏电流等。
收藏
0
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页