塑料材料阻燃Fire-retardant等级,由UL94-HB,UL94V-2,UL94V-1、UL94V-0 UL94-5VA, 5VB逐级递增 (据 UL 防火等级测试方法):
1、HB:UL94标准中最低的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样 在100毫米的标志前熄灭。
2、V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
3、V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
4、V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
耐火电缆Fire-resistance cable是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。
我国国家标准GB12666.6(等IEC331)将耐火试验分A、B两种级别,
A级 - 火焰温度950~1000℃,持续供火时间90min,
B级 - 火焰温度750~800℃,持续供火时间90 min,
整个试验期间,试样应承受产品规定的额定电压值。耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例的供电线路和控制线路。
收藏
0
回复
使用道具
举报
888888
888888
当前离线
沙发
楼主
|
发表于 2021-5-21 17:38:13
|
只看该作者
阻燃=防火:管控燃烧时间和熄灭时间
耐火=灼热丝:管控火焰温度和供火时间