浪涌电流-surge current,是EMS中的一个测试项目,即雷击测试,通过特定的装置通过感容打入一个超大的电流脉冲,电源需要经受得起这个脉冲而不损坏;参考IEC 61000-4-5;
冲击电流-inrush current,是一入市电,特别是90/-90度输入电压高端时的电流第一个脉冲值,不能超过规定值。
收藏
0
回复
使用道具
举报
天任
天任
当前离线
沙发
楼主
|
发表于 2016-9-18 16:09:56
|
只看该作者
本帖最后由 天任 于 2016-9-18 16:15 编辑
通俗理解为设备开、关时,瞬间产生的强大的电流,电器给电一瞬间在其内部产生的大电流。这个主要体现在带
感性
和
容性
负载中。
例如电机启动的一瞬间,相当与短路,电流是相当大的,因为电机本身绕组的电阻和电感都很小。在电机关断的时候也会产生一个反向的冲击电流。
荧光灯启动的瞬间需要瞬间的高压、大电流用来
电离
灯管内部的
汞蒸气
。
回复
使用道具
举报
workday
workday
当前离线
板凳
发表于 2016-9-18 18:44:05
|
只看该作者
为什么会产生冲击电流?
由于电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会产生非常大的冲击电流,冲击电流的幅度要比稳态工作电流大很多,如对冲击电流不加以限制,不但会烧坏保险丝,烧毁接插件,还会由于共同输入阻抗而干扰附近的电器设备。
回复
使用道具
举报
fdsadfdsid
fdsadfdsid
当前离线
地板
发表于 2016-9-18 19:06:07
|
只看该作者
空气开关与冲击电流的关系?
一般空气开关上面有电流参数:比如你买个空调,需要选择空气开关,具体计算方法如下:
1匹=735W≈750W
1.5匹=1.5×750W=1125W
2匹=2×750W=1500W
2.5匹=2.5×750W=1875W
此计算法以此类推。
(1)例:3匹空调 器应选择多少A的空气开关?(220V电压)
750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。
(2)例5匹空调应选择多少A的空气开关?(380V电压)
750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培)
注:空气开关在额定负载时平均操作使用寿命20000次。在了解了漏电开关,空气开关的原理、功能的情况下一般在为客户选配配电箱的过程中,应本着照明小,插座中、空调大的选配原则。
回复
使用道具
举报
888888
888888
当前离线
5
#
发表于 2020-4-26 15:44:33
|
只看该作者
冲击电流:一般是指用电器给电一瞬间在其内部产生的大电流。这个主要体现在感性和容性负载中。(测试需要在90或270度输入电压相位角开机:市电+瞬间引起的)
冲击电流:测试结果评判标准是: 电流峰值和持续时间
回复
使用道具
举报
888888
888888
当前离线
6
#
发表于 2020-9-25 11:05:50
|
只看该作者
浪涌电流指电源接通瞬间,流入设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关,整流桥,保险丝,EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
浪涌电流同样也是指电网中出现短时间像“浪”一样的高电压引起的大电流。当某些大容量的电气设备接通或断开时间,由于电网中存在电感,将在电网产生“浪涌电压”,从而引发浪涌电流。一般不管设备容量大小,都会存在浪涌电压,问题是小容量的设备产生的浪涌电压较小,不会产生多大的危害,因此常常被忽略。
回复