高压钠灯镇流器在接入钠灯后会产生高电压,如果把钠灯换成LED灯,镇流器一样会产生2-3KV高压吗?
高压钠灯以及其它气体放电灯更复杂一些,在启辉之前气体放电灯呈现开路状态,需要用很高的电压使其启辉,启辉之后气体放电灯压降迅速降低,镇流器进入恒流状态维持放电过程,灯具达到一定温度后正常发光。
正常发光时,高压钠灯的电压大约在100V左右。使用电感镇流器的高压钠灯,其镇流器原理和老式电感式镇流器的日光灯是完全一样的,镇流器只是一个铁芯电感,需要外置启动器(相当于日光灯的“跳泡”),通电后高压钠灯默认呈现开路状态,镇流器无电流而高压钠灯的电压等于电源电压,于是启动器起作用,短暂的短路一下灯管,
在启动器短路解除时镇流器的自感电压与电源电压叠加作用在灯管上,使灯管启辉,随后灯管电压迅速下降,启动器停止工作,利用镇流器的感抗限制灯管电流。
将LED灯板安装到高压钠灯镇流器上这种危险操作我没试过,下面为理论推测。用LED灯板直接替换高压钠灯后,由于LED给电就亮,通电后马上就有了电流,灯板电压下降,启动器可能根本不会工作,而如果启动器不工作,镇流器就不会产生启辉高压,而是直接进入限流状态。如果电流合适,可能LED还真能正常工作。但如果LED压降不合适导致启动器工作,那么启动器断开的瞬间大概率会烧毁LED灯板。