DALI解码模块使用手册
一、概述
欢迎使用深圳市万秀电子有限公司的DALI解码模块,我公司拥有“DALI第一套协议”(DALI 1.0),“DALI第二套协议”(DALI 2.0),“DALI NFC”,“DALI调色温”等模块,具备10年以上的DALI行业经验,支持客户LED电源过DALI认证。
该模块体积微小,采用了先进的控制技术,完美兼容TRIDONIC(锐高),OSRAM(欧司朗),飞利浦(邦奇),路创,欧华,施耐德,快思聪,西门子,ABB等任何国际知名品牌的DALI控制系统,把国际上广泛采用的DALI标准控制信号转换成PWM信号,使普通照明产品立即具备DALI接口,可广泛用于酒店,会堂,办公区域等各种需要调光控制的场合。
二、功能
DALI (数字可寻址灯光接口)是国际标准的、流行的灯光控制协议总线,它采用曼彻斯特编码的数字式传输,具有整体、分组调光、寻址调光和查询灯具状态等强大的功能。该数字总线与模拟式的0-10V调光总线相比,具有调光精确,可寻址、稳定,可集中控制,安装方便等特点。
1、高性能
本模块采用进口IC设计,功耗低,性能强,工作稳定可靠。
2、模块化
模块化设计,超小体积, 引脚少,方便生产,与LED驱动电源,荧光灯电子镇流器集成更容易,可以以最快的速度设计出可靠稳定的DALI协议照明产品。
3、DALI功能
具备完整的DALI接口功能,符合IEC 60929/IEC 62386标准,兼容性好,可以兼容任何符合DALI协议的设备,通过输入标准的DALI信号,实现产品的开关、调光、场景、群组、编址等功能。
4、灵活性
本模块输出PWM调光信号,最大输出电流10mA,调光范围为0~100%(可调),可以适应各种PWM/模拟调光接口的驱动芯片,设计更灵活。
5、可定制
为了满足客户的特殊需求,可定制相应的模块。
三、DALI系列解码模块
四、特点
1、兼容高压。
防止灯具施工人员不小心将市电线(AC220)接入DALI接口而造成LED驱动损坏,目前兼容高压的部分只有国外一些做LED驱动的大品牌公司所有。
2、完全兼容TRIDONIC(锐高),OSRAM(欧司朗),飞利浦(邦奇),路创,欧华,施耐德,快思聪,西门子,ABB等任何国际知名品牌的DALI控制器。
3、同时具备DALI和PUSH功能。
根据DALI线上的电压自动实现DALI和PUSH调光功能,当DALI线上的电压为9.5-22.5V时自动实现为DALI功能,当DALI线上的电压为100V-300V时自动实现PUSH调光功能(由于PUSH无国际标准且受实际使用电网环境的影响较大,PUSH功能需要客户自行确认)。
4、模块使用灵活,可使用在LED驱动,荧光灯电子镇流器(T5/T8/TC-L/TC-D/TC-T/TC-L/TC-C等)调光控制器等产品上。
五、DALI电源过DALI认证或可靠性测试
如果客户产品需要过DALI认证,请先按照第七项“模块使用正确与否测试方法”测试模块的“VCC”和“ERR”是否OK,OK后再将产品寄我公司实验室做进一步完整测试,我公司测试OK后再将产品快递到DALI认证结构做DALI认证。
于我公司方案而言,只需要按照第七项“模块使用正确与否测试方法”测试OK,即可兼容任何欧美系的DALI控制器系统。
六、电气特性
七、模块使用正确与否测试方法
1:模块供电VCC是否稳定测试方法(DC+4.5~5.1V)
(1)在最大输出负载下,用示波器连接模块的第3,4引脚,在“测试”界面,点击如下图标的“开始”按钮。当“-1. 模块供电测试”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)“则代表则是完成。
当“-1. 模块供电测试”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)“则代表则是完成。
A:当在“-1. 模块供电测试”的左边如果显示的是“OK(√)”,则进一步观察示波器上的这段电压波形是否稳定在“+4.5~5.1V”范围内,偏离“5V”越小越好。
B:当在“-1. 模块供电测试”的左边如果显示的是“ERR(X)”,则代表模块的供电不OK。
(2)在最小输出负载下,用示波器连接模块的第3,4引脚,在“测试”界面,点击如下图标的“开始”按钮。当“-1. 模块供电测试”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)“则代表则是完成。
(3)在输出空载下,用示波器连接模块的第3,4引脚,在“地址”界面,点击如下图标的“编址”按钮。编址完成后,进一步观察示波器上的这段电压波形是否稳定在“+4.5~5.1V”范围内,偏离“5V”越小越好。
建议:模块的工作电压偏离“5V”越小越好,实在有难度,必须确保模块的供电电压稳定在“4.5V~5 .1V”。
2:ERR引脚用于反馈“空载”错误信息到DALI控制系统,“不开路”检测方法如下。
用示波器测试模块的第8引脚,在“测试”界面,点击如上图标的“开始”按钮。当“-1. 故障信号反馈测试(灯不开路)”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)”则代表测试完成。
A:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯不开路)”的左边显示“OK(√)”,继续观察示波器上的电压波形是否稳定在DC(0~+0.4V)内,如稳定在DC( 0~+0.4V)则代表灯不开路时的信号反馈是OK的,反之则代表灯不开路时的信号反馈有问题。
B:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯不开路)”的左边显示“ERR(X)”则代表灯不开路时的信号反馈有问题。
3:ERR引脚用于反馈“空载”错误信息到DALI控制系统,“开路”检测方法如下。
用示波器测试模块的第8引脚电压,在5秒内断开灯同时在“测试”界面,点击如上图标的“开始”按钮。当“-1. 故障信号反馈测试(灯开路)”的左边显示“OK(√)”或者“ERR(X)”则代表测试完成。
A:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯开路)”的左边显示“OK(√)”,继续观察示波器上的电压是否在3S内稳定到DC(+4~5.1V,输入电流<1mA),如在3S内稳定到DC(+4~5.1V,输入电流<1mA)则代表灯开路时的信号反馈测试是OK的,反之则代表灯开路时的信号反馈有问题。
B:如果“-1. 故障信号反馈测试(灯开路)”的左边显示“ERR(X)”则代表灯开路时的信号反馈有问题。
建议:如果客户产品需要过DALI认证,该引脚必须用上,如不需要可以将ERR接地。
4:DALI线的输入端和DALI电源的输出端放在同一端。
八、DALI/PUSH说明
2、Push信号与模块连接
说明:DALI模块内置在LED驱动内,由LED驱动内部提供+5V电源给DALI模块供电,DALI模块输入接口(DALI接口)通过LED驱动的端子与外部线路连接。如上图所示,LED驱动的输入电源为AC100~300V,在输入电源的线路上,通过一个复位开关将电源L 、N端连接到DALI接口。此时,Push功能的线路已连接完成,非常简单。
进入Push模式后,如果需要恢复到DALI模式,则需要把Push高压线路去掉,按照DALI接口标准接线,则自动恢复到DALI模式。
3、Push操作说明
在Push模式下,LED驱动上电时,会恢复LED驱动断电前的记忆,如果LED驱动断电前是关灯的,则上电之后依然为关灯状态,如果LED驱动断电前是50%亮度,则上电之后自动恢复为50%亮度。
短按:迅速按下复位按钮后松手,按钮自动恢复断开状态,按下按钮的持续时间<600ms。
长按:迅速按下复位按钮,保持不松开,持续>1000ms。
九:DALI电源工厂测试方法
1)电源在出厂时,需要恢复出厂设置,不能有地址和配置好的参数信息。
2)DALI电源的测试方法如下,连接好DALI控制器,LED电源,LED灯后,然后拖动如下下图所示的批量测试按钮,测试OK,测试完毕后,如果“-1. 批量生产测试”左边显示“OK(√)”则代表电源测试OK,如果“-1. 批量生产测试”左边显示 “ERR(X)“则代表电源测试不OK。
十:其它资料
1:DALI调色温接口模块使用说明书。
2:NFC DALI接口模块使用说明书。
3:WIFI DALI接口模块使用说明书。
4:MESH模块使用说明书。
十一、我司DALI控制器上位机界面(中文/英文)及DALI控制器外观