漏电流测试方式
返回列表
查看:
6433
|
回复:
0
漏电流测试方式
[复制链接]
fdsadfdsid
fdsadfdsid
当前离线
电梯直达
楼主
发表于 2021-5-26 10:52:03
|
只看该作者
|
倒序浏览
|
阅读模式
漏电流测试方式
1、隔离变压器
输出一端接地
的漏电流测试。
测试的漏电流有电气设备
绝缘漏电流
和隔离变压器与调压器由于
分布电容形成的容性漏电流
。
2、被测设备
外壳接地
漏电流测试。
除容性漏电流和绝缘漏电流之外,还有
零线对地漏电流
测试。
3、隔离变压器
输出端不接
地漏电流测试。
没有容性漏电流
,因为分布电容没有构成电流回路。因此只要
测试电气设备上的绝缘漏电流
。
从上面所述可知,测试供电电路采用了隔离变压器,主要目的是确保测试员人身安全。因为隔离变压器起到电气隔离作用,隔绝电气相互间的联系。因此能避免测试过程中触及带电体和地所带来的触电危险,不光有效隔离了电网电源的各种干扰信号,还保证所测数据的可靠。
因此,进行漏电流测试时,安全问题是首要考虑的,其次才考虑测试精度问题。测试的也就是流过测量人体电阻网络的电流,例如容性漏电流、绝缘漏电流、零线对地漏电流等。