压敏电阻器与气体放电管串联,在不影响压敏保护水平的前提下,可略降低V1mA值,
一方面气体放电管可以阻断系统正常工作时压敏中的泄漏电流,减缓压敏电阻器的性能的劣化;
另一方面利用压敏响应速度快、非线性特性好、通流容量大等诸多优点,及时对电气设备进行保护,杜绝气体放电管放电时的续流问题、动作灵敏度问题、以及对于波头上升陡度较大的雷电波难以有效地抑制等问题。本文介绍一种压敏电阻和GDT配合使用的电源浪涌防护方案:
一、应用背景
1.全球气候变暖,雷雨天气增多
2.电源雷击损坏后,危害大
3.电源雷击损坏后,维修成本高
4.高浪涌防护设备成为行业趋势
二、防护方案与硕凯器件
陶瓷气体放电管GDT
【UN2E5-600LL】直流标称电压600±20%V,冲击电流(8/20μS)5KA,电容值<1pF,电阻值>1GΩ,防护等级为中防护级别GDT
【UN3E8-600HM】直流标称电压600±20%V,冲击电流(8/20μS)20KA,电容值<1.5pF,电阻值>1GΩ,防护等级为高防护级别
压敏电阻MOV1/MOV2/MOV3
【14D471K】压敏电压(at1mA):423V-517V,突波电流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制电压(at5A):775V,防护等级为中防护级别
【20D471K】压敏电压(at1mA):423V-517V,突波电流耐量(8/20μS):6500A,最大抑制电压(at5A):775V,防护等级为高防护级别
三、方案应用
1、LED 路灯电源
2、交换机电源
3、空调电源
4、逆变器电源
5、电脑电源
6、电磁炉/电饭煲
7、其它AC94V-AC264V
电源四、方案说明与注意事项
1、此电源方案满足IEC61000-4-5、GBT17626.5 等浪涌测试标准
2、在差模保护中,GDT与MOV搭配使用,可延长MOV使用寿命
3、在共模保护中,GDT与MOV搭配使用,阻止MOV的漏电流流到设备外壳,满足安规要求4、此电源方案可通过1.2/50μS-8/20μS 组合波差模、共模浪涌测试