1.1.1 有功功率、无功功率及其他概念
返回列表
查看:
9142
|
回复:
0
1.1.1 有功功率、无功功率及其他概念
[复制链接]
fdsadfdsid
fdsadfdsid
当前离线
电梯直达
楼主
发表于 2021-4-11 07:27:04
|
只看该作者
|
倒序浏览
|
阅读模式
1.1.1 有功功率、无功功率及其他概念
有功功率:
又叫平均功率,因为交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值称之为有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,对电动机来说是指它的出力大小,以字母P表示,单位为瓦(W)。
无功功率:
在具有电感(或电容)的电路中,电感(或电容)在半个周期的时间里把电源的能量变成磁场(或电场)的能量贮存起来,在另外半个周期的时间里又把贮存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们的存在,只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的振幅值叫作无功功率,以字母Q表示,单位乏(var)。
视在功率:
在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的直接乘积叫作视在功率,以字母S表示,单位为伏安(VA)。
而真正用于做功(消耗)的功率我们用有功功率来表示。所以我们经常看到电厂的总装机容量用的是有功功率来表征,也即用来向使用都收费的那部分功率(这里简化概念,仅对民用家庭用电的计费来进行理解),但下面会引出另一个问题:
从式(1-2)和式(1-3)可以看到,如果PF越低,需要供电方提供的功率就越多,即供电方需要的成本也相应要升高,但是消费者是以进线电表的功率形式(即为有功功率)来支付电费,那问题就来了,低的PF导致的无功功率谁来承担。举例说明,一个负载为400W,由于负载PF只有0.8,那么供电局需要提供的功率为400W/0.8=500VA,用户只为400W的负载交纳电费,而供电方需要提供500VA的功率,那多出来的100VA谁来承担?这样即出现了供电方,一般也是政府会要求使用者产品PF尽量要高,以尽可能地减少无功功率的产生。
外文资料对于功率因数(有功功率、无功功率)有一个类比,将功率三角形(有功功率、无功功率、视在功率)和一杯啤酒进行类比,这个类比极为恰当,如图1-5所示。
而对应于不同功率因数下的情况如图1-6和图1-7所示。
“浪费”的电力(无功功率部分)即为这杯啤酒产生的“泡沫”。
当然,电费问题(关系到供电方的设备容量问题)只是这个博弈之中的一部分,如果大量的低PF用电负载加在电网上面,其危害还体现在另一个方面,它增加了传输线路的损耗。这里的传输线路,包括从发电机经过输送线缆、配变电站变压器,到终端用户之间的所有线路,线路中消耗的功率见图1-8。
因为消耗的功率一定,V即电网的端口输出电压一定,那么传输线上的电流和功率因数成反比,当PF降低的时候,那么线路上的电流增加,这是一个很恐怖的事情,因为电流的增加,意味着整个传输线路上的线缆、绝缘材料、变压器都需要更大的电流额定,通俗地来说,即传输线路会因为功率因数的降低而要升级,那么同样增加了成本,而更为严重的是传输配电线路中的损耗,其关系见图1-9。
在这里,Ploss是指线路中的损耗;Rloss为整个路径上的阻抗;I为线路中的电流;Vloss即为压降。
线缆和导线中总是存在电阻,这样在传输中的损耗如图1-9所示,可以看到,损耗与线路电流的二次方成正比,所以提高PF,可以减少线路中的电流,也可以减少输电线路中的损耗。
在这里我们可以得到关于问题2的答案了:
· 低的PF用电设备,对供电系统及输电系统存在不利影响。
· PF与消耗的实际有功功率无关,对终端用电用户不存在影响,因为终端用户只对有功功率付费,即产品消耗的实际功率。
再回到定义:
那么不利影响产生的原因是因为相移因数还是因为畸变因数,抑或是二者的综合影响呢?