根据国家最新建筑设计照明标准的规定,为保障学生视力健康,提高教室光环境质量,加强学校节能减排工作,特制定本技术要求。供广大节能工作者和照明设计师参考。
房间或场所
照度值(lx)
眩光值(UGR)
显色指数(Ra)
参考平面
及其高度
均匀度
照度功率密度(W/㎡)
普通教室 300 16 80 课桌面 0.7 9
实验室 300 16 80 试验桌面 0.7 9
多媒体教室 300 16 80 0.75m 水平面 0.7 9
美术教室 500 16 80 桌面 0.7 13
教室黑板 500 / 80 黑板面 0.7 /
阅览室 300 16 80 0.75m 水平面 0.7 9
*教师办公室 300 16 80 0.75m 水平面 0.7 9
*会议室 300 16 80 0.75m 水平面 0.7 9
*文印室 300 / 80 0.75m 水平面 0.7 9
*资料、档案室 200 / 80 0.75m 水平面 0.7 7
*书库 50 / 80 0.25m 垂直面 / /
*室内体育活动室 300 / 65 地面 / /
*礼堂 200 16 80 0.75m 水平面 0.7 /
*医务诊疗室 300 16 80 0.75m 水平面 0.7 9
*餐厅 300 16 80 0.75m 水平面 0.7 11
*厕所、盥洗室 75 / 60 地面 / /
教室光环境应符合以下要求:
1.教学用房照明灯具的数量、功率、布置方式应执行国家《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)规定,使照明功率达到密度值(LPD)<9W/㎡的目标值,以符合节能的要求。
2. 教学用房照明灯具的数量、功率、布置方式和悬挂高度必须满足照度均匀度的要求,达到规定的标准。灯具悬挂高度距离距桌面不应低于1900mm。
3. 均匀度定义为:均匀度=E最小/E平均