照明论坛-LED论坛-照明家族
标题: 《普通办公室的照度要求是多少?》 办公室照明设计 [打印本页]
作者: 888888 时间: 2022-11-28 09:45
标题: 《普通办公室的照度要求是多少?》 办公室照明设计
普通办公室的照度要求是多少?
普通办公室,0.75m水平面,照度 300 lx;
高档办公室,0.75m水平面,照度 500 lx。
依据:国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
办公室装修对照明设计有什么要求
办公室间应注意问题要点如下:
一、办公明设计要点:
办公室照明一般分为一般照明,照明,局部照明。办公室照明灯具的选择要考虑如下问题:
1、要注意照明环境中的亮度比问题。
2、要注意灯具的布置,灯具的最大距离因灯型而异。
二、特殊工作条件办公室照明设计问题
1、大空间办公室照明大空间办公室通常被家具隔成许多单独的工作空间。其照明设计一般不考虑办公用具的布置,只提供均匀的一般照明,但应注意眩光的限制。由于有一般照明和局部照明,所以要注意亮度比的问题。
2、个人办公室照明个人办公室照明是一个人占有的小空间,所以顶棚灯具亮度不是那么重要,可以根据办公室的布置进行照明设计。
3、视觉环境:
a.窗户应加窗帘,以克服室外过高的亮度
b.灯具布置应合理,使屏幕上的反射眩光达到最小。
4、照明系统要求:
a.灯具为达到视觉舒适概率所要求的亮度,可加有机环境板或格棚等来控制,铝合金格棚能减少屏幕的反射,一般格栅的反射尺寸以38~50为宜;
b.可用间接照明方式,但顶棚的反射比要高,如用白色表面;
c.要求注意照明的均匀性。
办公室间照明设计应注意哪些问题,有什么要点,办公室明设计应注意问题要点如下:
一公室照明设计要点:
办公室照般分为一般照明,分区照明,局部照明。办公室照明灯具的选择要考虑如下问题:
1、要照明环境中的亮度比问题。
c.要求注意照明的均匀性
作者: 888888 时间: 2022-11-28 09:51
照度计算公式
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(㎡) (适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数:一般取0.7~0.8
举例1:
室内照明:4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套,
平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上。
举例2:
体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套,
平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux
结论:平均水平照度1500 Lux以上。
某办公室平均照度设计案例:
设计条件:办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.4,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?
灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。
根据公式可求得:
Eav = (33套X 6000Lm X 0.4 X 0.8) ÷(18.2米X 10.8米)
= 110880.00 ÷196.56 ㎡
= 564.10Lux
备注:照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素:灯具的配光曲线,灯具的光输出比例,室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等,室内指数大小。