      隔离变压器就是要隔断变压器一次侧和二次侧之间的电气联系。如果一次、二次的零线都去接地,失去了隔离的初衷。所以,隔离变压器的副边不应接地原边及铁芯、外壳应接地。就是输出端不应接地,输入端铁芯及外壳接地。

      隔离变压器的主要作用是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。 另外, 利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路。 用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 还有一个很重要的作用就是保护人身安全,隔离危险电压。
     隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用,起保护、防雷、滤波作用。隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的。