照明论坛-LED论坛-照明家族
标题: 张伟:消毒杀菌用紫外产品和应用的相关标准 [打印本页]
作者: 888888 时间: 2021-2-3 14:07
标题: 张伟:消毒杀菌用紫外产品和应用的相关标准
广谱灭活病毒方法:紫外辐射(UVC);56摄氏度30min;乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂。
一、消毒灭菌方法二、紫外消毒灭菌应用
紫外消毒灭菌应用注意事项:
(1)可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽孢、分枝杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等,凡被上述微生物污染的表面,水和空气均可采用紫外线消毒(2)穿透力弱,仅能杀灭直接照射到的微生物,因此消毒时必须使消毒部位充分暴露于紫外线
(3) 用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时,要适当延长照射时间,且两面均应受到照射
(4)杀灭被有机物保护的微生物时,应加大照射剂量。空气和水中的悬浮粒子也可影响消毒效果
(5)适宜温度范围是20℃~40℃,温度过高过低均会影响消毒效果,可适当延长消毒时间,用于空气消毒时,消毒环境的相对湿度低于80% 为好,否则应适当延长照射时间。
[attach]9918[/attach]
UVC:消毒杀菌应用紫外杀菌灯:紫外辐射峰值波长为253.7nm的光源。
UVB:对人体影响较大,适当照射能够治疗和预防佝偻症,长期照射还可能损伤皮肤和眼睛,甚至引发皮肤癌、白内障、免疫系统功能下降等疾病。
UVA:生物作用弱,主要是色素沉着作用。
1.紫外消毒(杀菌)灯 – 低压汞灯
–紫外线辐射效率:输入电功率至紫外杀菌有效辐射的转化效率(%)
–紫外线辐射照度:单位面积上的紫外杀菌有效辐射(μW/c㎡)
–紫外辐射通量维持率和寿命:紫外杀菌有效辐射随时间的衰减情况
–臭氧产出率:单位时间内产生的臭氧量与灯功率之比(g/kW·h)
辐射照度μW/c㎡
杀菌消毒剂量μJ/c㎡ = μW·s/c㎡
–紫外线辐射效率:输入电功率至紫外杀菌有效辐射的转化效率(%)
(65W以下低压汞灯 范围 10% ~ 23%)
来源:GB/T 19258-2012 紫外线杀菌灯–
紫外线辐射照度:单位面积上的紫外杀菌有效辐射(μW/c㎡ ) (以1m测距)
来源:GB/T 19258-2012 紫外线杀菌灯
单端紫外灯额定值:24W: 94 μW/c㎡ ; 36W: 147 μW/c㎡ ; 55W: 170 μW/c㎡ ; (来源:GB 28235-2011 紫外线空气消毒器安全与卫生标准)
普通直管低压汞紫外线消毒灯 >30W:≥90μW/c㎡; >20W:≥60μW/c㎡;15W :≥20μW/ (来源:《消毒技术规范》)
高强度紫外线消毒灯 30W:>170μW/c㎡;11W:>40μW/c㎡
普通直管低压汞紫外线消毒灯(30W):≥70μW/c㎡
高强度紫外线消毒灯:≥200μW/c㎡(来源:GB 15981-1995 消毒与灭菌效果的评价方法与标准)
–紫外辐射通量维持率和寿命:紫外杀菌有效辐射随时间的衰减情况
·2000 h维持率≥85 %
·平均寿命不低于5000h,寿终时维持率≥65 % (来源:GB/T 19258-2012 紫外线杀菌灯)
·使用中紫外线灯(30W)的辐射照度值应≥ 70 μW/c㎡(来源:GB 15982-2012 医院消毒卫生标准)
·紫外线灯(≥30W)辐射照度值降低 70 μW/cm2的时间≥1000h
·紫外线灯(<30W)辐射照度值降低初始值70%的时间≥1000h(来源:《消毒技术规范》)
–臭氧产出率:单位时间内产生的臭氧量与灯功率之比(g/kW·h)
·无臭氧灯的初始臭氧产出率应不高于50 mg/kW·h (来源:GB/T 19258-2012 紫外线杀菌灯)
·臭氧产量<1mg/h (来源:《消毒技术规范》)
·低臭氧紫外线灯产生的臭氧浓度,应不超过0.3 mg/m³
·产生臭氧的消毒器械的工作环境的臭氧浓度< 0.16 mg/ m³ (来源:GB 15982-2012 医院消毒卫生标准)
·其他:1h平均最高容许臭氧浓度为0.1 mg/m³ (来源:GB/T 18202-2000 室内空气中臭氧卫生标准)
2.紫外线空气消毒器 – 柜式/挂式/移动式 – 低臭氧紫外线灯
–紫外线消毒(杀菌)灯指标要求–紫外线泄漏量:30 cm处测量泄露量不超过5 μW/c㎡
–臭氧泄漏量:1 h平均最高容许臭氧浓度为0.1 mg/m³
–循环风量:不小于适用体积的10倍
–适用体积:不少于30 m³
(来源:GB 28235-2011 紫外线空气消毒器安全与卫生标准)
四、紫外消毒灭菌剂量要求
·物品表面消毒–杀灭一般细菌繁殖体:应使照射剂量达到10 000 μW.s/c㎡
–杀灭细菌芽孢:应达到100 000 μW.s/c㎡–杀灭病毒:介于细菌繁殖体和芽胞之间–杀灭真菌孢子:高于细菌芽孢,有时需要照射到600 000 μW.s/c㎡(一般致病性真菌对紫外线的抵抗力比细菌芽胞弱)
–杀灭不详目标微生物:不应低于100 000 μW.s/c㎡ (来源:《消毒技术规范》)
–杀灭大肠肝菌:应达到20 000 μW.s/c㎡
–杀灭枯草杆菌黑色变种芽孢:应达到100 000 μW.s/c㎡(GB 15981-1995 消毒与灭菌效果的评价方法与标准)
·室内空气消毒–直接照射法
·室内无人条件,悬吊式或移动式
·室内安装紫外线消毒灯(30W紫外灯,在1.0m 处的强度 >70μW/c㎡)的数量为平均每m³不少于 1.5W,照射时间不少于 30min
–间接照射法·首选高强度紫外线空气消毒器·一般开机消毒 30min 即可达到消毒合格(来源:《消毒技术规范》)
·水和其他液体消毒–水内照射或水外照射–水层厚度应小于2 cm–根据紫外光源的强度确定水流速度(来源:《消毒技术规范》)
五、紫外消毒灭菌产品微生物杀灭功效鉴定
·紫外线杀菌灯
–微生物杀灭试验:金黄色葡萄球菌( ATCC 6538 )、大肠杆菌( 8099 )、铜绿假单胞菌( ATCC 15442 )、枯草杆菌黑色变种芽孢( ATCC 9372 )、白色葡萄球菌(8032,空气消毒时用)等细菌及其芽 孢和真菌悬液 (来源:《消毒技术规范》)
–物体表面消毒指示菌:大肠杆菌( 8099 )、枯草杆菌黑色变种芽孢 ( ATCC 9372 )(来源:GB 15981-1995 消毒与灭菌效果的评价方法与标准)
·紫外线空气消毒器
–空气消毒效果试验:白色葡萄球菌(8032株)杀灭率≥99.90%或 对自然菌的消亡率≥90%的消毒时间不超过3 h
(来源:GB 28235-2011 紫外线空气消毒器安全与卫生标准 注:《消毒技术规范》提到,一般开始30min达到消毒效果)
·紫外线消毒箱–微生物杀灭效果试验(最高装载量):金黄色葡萄球菌( ATCC 6538 )、大肠杆菌( 8099 )、铜绿假单胞菌( ATCC 15442 )、枯草 杆菌黑色变种( ATCC 9372 )芽孢、白色念珠菌( ATCC 10231 )、龟 分枝杆菌脓肿亚种(ATCC93326)等悬液和脊髓灰质炎病毒悬液(来源:《消毒技术规范》)
六、紫外辐射对人的光化学生物影响
问答环节:
(1)问:请问太阳光的紫外辐射照度大概多少?
答:UVC太阳光里是有的,但是到达不了地表;UVB是10%能到达地表;UVA是存在地表的,但是太阳光的光谱范围很宽,所以全部的UV加起来大概就占4%-5%的范围。
(2)问:紫外线灯平均寿命不低于5000h是不是光衰到50%的时候寿命终止?答:平均寿命不低于5000h要求是寿终时紫外线辐射通量的维持率不低于65%。
(3)问:光衰达到65%以下,其消毒功效是不是也相应的降低了答:不能绝对这么说,因为消毒计量是消毒功效的判定,光衰衰了,延长消毒时间也是可以达到消毒效果的。
欢迎光临 照明论坛-LED论坛-照明家族 (http://lightingfamily.net/) |
Powered by Discuz! X3.4 |