根据国家最新建筑设计照明标准的规定,为保障学生视力健康,提高教室光环境质量,加强学校节能减排工作,特制定本技术要求。供广大节能工作者和照明设计师参考。

房间或场所       
照度值(lx)        
眩光值(UGR)      
显色指数(Ra)  
     
参考平面及其高度        
均匀度      
照度功率密度(W/㎡)

普通教室        300        16        80                                  课桌面           0.7        9
实验室           300        16        80                                  试验桌面        0.7        9
多媒体教室        300        16        80        0.75m              水平面        0.7        9
美术教室            500        16        80                              桌面        0.7        13
教室黑板            500        /        80                                 黑板面        0.7        /
阅览室               300        16        80        0.75m             水平面        0.7        9
*教师办公室       300        16        80        0.75m             水平面        0.7        9
*会议室              300        16        80        0.75m            水平面        0.7        9
*文印室              300        /        80        0.75m               水平面        0.7        9
*资料、档案室        200        /        80        0.75m           水平面        0.7        7
*书库                     50        /        80        0.25m             垂直面        /        /
*室内体育活动室        300        /        65                         地面        /        /
*礼堂                         200        16        80        0.75m     水平面        0.7        /
*医务诊疗室              300        16        80        0.75m      水平面        0.7        9
*餐厅                        300        16        80        0.75m      水平面        0.7        11
*厕所、盥洗室           75        /        60                            地面        /        /


教室光环境应符合以下要求:
1.教学用房照明灯具的数量、功率、布置方式应执行国家《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)规定,使照明功率达到密度值(LPD)<9W/㎡的目标值,以符合节能的要求。
2. 教学用房照明灯具的数量、功率、布置方式和悬挂高度必须满足照度均匀度的要求,达到规定的标准。灯具悬挂高度距离距桌面不应低于1900mm。
3. 均匀度定义为:均匀度=E最小/E平均