照明论坛-LED论坛-照明家族

标题: MOV压敏选型指南 [打印本页]

作者: 888888    时间: 2020-9-23 10:33
标题: MOV压敏选型指南
MOV(压敏电阻)选型与计算
      在电源应用过程中,为保证电源的供电稳定与电源的安全,常常会设计外围保护电路以确保电源使用过程中不被损坏。外围电路包括浪涌冲击保护电路、防静电保护电路、EMI滤波电路、脉冲群抗扰电路。本文将对浪涌冲击保护电路中使用的压敏电阻MOV的使用和选型方法展开论述。
一、什么是压敏电阻 ?
      压敏电阻,即MOV(Metal Oxide Varistors),是一种非线性伏安特性的限压型保护器件,其本体是由氧化锌颗粒组成的矩阵结构,颗粒之间的晶界类似双向PN结的电气特性。
      压敏电阻的应用场合:压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流从而实现对后级电路的保护。
      压敏电阻的主要特性:当两端所加电压在标称额定值以内时,其电阻值几乎为无穷大,处于高阻状态,漏电流低至几十微安;当两端所加电压稍微超过额定值时,其电阻值急剧下降,立即处于导通状态,工作电流增加几个数量级,反应时间低至纳秒级。当两端所加电压超过其最大限制电压时,它将完全击穿损坏,无法自行恢复。
      正常使用时,压敏处于漏电流区,受浪涌冲击时进入非线性区泄放浪涌电流,一般不能进入饱和区。当压敏电压较低时,压敏工作于漏电流区,呈很大电阻,漏电流很小;当电压升高到非线性区,电压变化不大,电流在相当大范围内变化,限压特性较好;当电压再升高,压敏进入饱和区,呈现很小的线性电阻,电流很大,时间一长压敏会过热而烧坏甚至炸裂。因此,压敏电阻不能长期承受1mA的电流。
     压敏电阻的特点:
   (2)工作电压范围宽(主流18-1800V,分若干档),根据市场主流,主要如下:        
         ●5D——V1mA:18~750V         ●7D——V1mA:18~820V
         ●10D——V1mA:18~1100V     ●14D——V1mA:18~1800V
         ●20D——V1mA:18~1800V     ●25D——V1mA:18~1800V
   (3)对过压脉冲响应快(几至几十nS);
   (4)耐冲击电流的能力强(可达100-15000A),根据市场主流,主要如下:
                ●5D——V1mA=18~56V时,I=100A;V1mA=68~750V时,I=400A        
                ●7D——V1mA=18~68V时,I=500A; V1mA=82~820V时,I=1750A        
                ●10D——V1mA=18~68V时,I=500A;V1mA=82~1100V时,I=2500A     
                ●14D——V1mA=18~68V时,I=1000A;V1mA=82~1800V时,I=4500A     
                ●20D——V1mA=18~68V时,I=2000A;V1mA=82~1800V时,I=6500A      
                ●25D——V1mA=18~68V时,I=4500A;V1mA=82~1800V时,I=15000A
    (5)漏电流小(低于几至几十uA);
    (6)电阻温度系数小。
二、压敏电阻命名规则
        压敏电阻命名如下图:   
  

        例如471KD14:标称电压为470VDC,公差为±10%(即动作电压在423~517VDC之间),形状为圆形,直径14mm。

三、规格计算
        (1)步骤一:压敏电压(VARISTOR VOLTAGE)计算
                V1mA=1.5Vp=2.2Vnom              (1)     
式中,Vp为电路额定电压的峰值,Vnom为额定交流电压的有效值。
例如:某客户使用金升阳LHE60-20B12电源产品,额定输入电压为220VAC,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5×1.414×220V=476VDC,V1mA=2.2Vnom=2.2×220V=484VDC,因此压敏电阻的击穿电压V1mA可选在470-480V之间,如V1mA选470V,对应471KDxx压敏。

        (2)步骤二:最大允许电压(MAXIMUM ALLOWABLE VOLTAGE)计算
                此电压分交流(VACrms)和直流(VDCr)两种情况:
                VACrms≈0.64V1mA                (2)
                VDCr≈0.83V1mA                    (3)
                还是以步骤一的例子,则计算步骤如下:
                 V1mA=470V,则VACrms≈0.64V1mA =300VAC,VDCr≈0.83V1mA =390VDC。而471KDxx压敏对应的VACrms=300V,VDCr=385V,步骤一计算出的参数验证可行。

        (3)步骤三:通流容量(I(8/20us))计算
                最大通流量与压敏电阻直径成正比。在选择压敏电阻直径时,要确定被保护电路的雷击浪涌等级,以此来选择压敏电阻的最大通流量。
                对压敏进行冲击试验时,随着所进行的冲击次数的增加,每次所施加的冲击电流要相应减小。通常,现行的技术规格书中都给出压敏冲击1次的I值。因此,一般我们在选择压敏时,其通流容量要按压敏浪涌寿命次数定额曲线中冲击10次到100次来计算,其实际通过的浪涌电流约为最大冲击通流量的30%左右(即0.3I)。
                如果不知道浪涌等级所要求的通流量,可按照下图以压敏两端的差模电压进行计算。


                例如:浪涌差模电压Vtest=2KV,压敏电阻471KDxx最大限制电压VCLAM=775V则通流量计算:
                I P= (Vtest - VCLAM) / 2 = 612.5A        (4)
                I=IP/0.3=2042A                                  (5)
                471KD10压敏对应的通流量(看压敏规格书Withstanding Surge Current列)I为2500A,大于2042A ;而471KD07压敏对应的通流量I只有1750A;故步骤一的案例中,压敏电阻建议选择10D以上,如471KD10。

四、关键指标       
        1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
        2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受的最大脉冲峰值电流Ip及规定波形下压敏电阻两端电压峰值;
        3)通流容量(IP ):指在规定的条件(规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值;
        4)漏电流:指在25℃条件下,当施加最大连续直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值;
        5)等级电压:指压敏电阻中通过8/20等级电流脉冲时在其两端呈现的电压峰值。

五、注意事项   
        1)响应时间:压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些;
        2)结电容:压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑;
        3)通流容量:压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小;
        4)电路位置:压敏电阻一般应用在产品的输入端L线和N线之间,置于保险丝之后,热敏电阻之前;
        5)残压:压敏电阻的残压(即最大限制电压)会直接施加到产品的后端电路,残压过大可能会导致后端器件损坏(如整流桥或者大电容),因此设计时要保证残压不超过后级电路能承受的最大电压;
        6)在电路设计时,输入压敏电阻的投影要远离控制IC,防止浪涌测试时IC受干扰,导致输出电压在浪涌测试时出现掉电。

六、压敏电阻的测量
        单独测量:通常压敏电阻具有良好的非线性,即阻值随所加电压的增加而减少,且具有双向电流特性。测量时,将万用表置于R×1k挡,测其两引脚之间的正反向绝缘电阻,均为无穷大,否则说明漏电流过大。如果所测电阻过小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。可以用数字万用表测量压敏电阻。





欢迎光临 照明论坛-LED论坛-照明家族 (http://lightingfamily.net/) Powered by Discuz! X3.4