一、THD基本定义公式:
[attach]10536[/attach]

THD的基本定义是功率比例关系,各次谐波功率值和与基波功率之比的百分比表示:


二、THD等效关系公式:
[attach]10537[/attach]


三、THD近似测量公式:
[attach]10538[/attach]

拓展资料 谐波含量

[attach]10539[/attach]


作者: 888888    时间: 2021-8-25 15:16
IEC谐波要求及测量方法
一、IEC谐波主要变化
包括以下:灯和灯具
主要功能之一为照明的多功能设备中的照明部分;
独立式照明控制装置,(旧版放电灯的独立式镇流器和白炽灯独立式变压器)紫外线或红外辐射装置;
广告标识的照明;
照明设备用独立式调光器非相空调光器,(旧版除白炽灯外的灯调光器)
并新增DLT控制装置。

不包括以下:
具有其他首要功能的设备的内置式照明装置(例如复印机、投影仪及幻灯投影机),或者用于刻度照明或者指示目的照明装置
相控调光器
新版新增:舞台照明和演播室用的专业灯具,只有在紧急模式下发光的应急灯具,一些包括照明装置的家用电器。

二、IEC谐波分类和限制
额定功率>25W
带有内置相控调光器的白炽灯照明设备
其他照明设备
5W<额定功率≤25W的所有照明设备产品(需满足其三种限值要求之一)
额定功率<5W:不做限值要求;
②有功功率≤2W的控制模块:若照明设备因控制模块而不满足限值要求且控制模块和设备内其余部分的供电电流可以分开测量,则可以忽略控制模块的贡献,只考虑照明设备内其他部分的谐波电流值

三、IEC谐波更新限定免测范围
对独立式相控调光器的免测范围做了更新
■用于白炽灯:额定功率不超过1KW;
■用于白炽灯以外的照明设备:后沿调光器及默认模式为后沿调光的通用相控调光器额定功率不超过200W;
■用于白炽灯以外的照明设备:前沿调光器及未将默认模式为后沿调光的通用相控调光器,额定功率不超过100W;
■对于额定功率>100W或>200W(依赖于相控调光器的类型)同时≤1000W,可接白炽灯或非白炽灯照明负载的独立式相控调光器,当端接白炽灯时,无谐波电流限值要求。但接非白炽灯负载时,其调光器需符合对应谐波电流限值的要求。

四、C类照明产品的限值

一、额定功率>25W的照明设备产品不得超过表2限值;
新增测试条件
对含有调光、调色等控制方式的照明设备,输入电流谐波不得超过表2限值:
配合以下两种测试条件下进行,且必须符合限值要求。
■调整控制装置获得最大功率Pmax;
■调整控制装置位置,在有功功率(Pmin、Pmax)范围内获得,最大THC处。

若Pmax≤50w,Pmin=5w
若50w<Pmax≤250w,Pmin=10%×Pmax
若Pmax>250w,Pmin=25w

二、5W≤额定功率≤25W的照明产品应符合以下三个要求之一;
谐波电流不超过表3第二栏中与功率相关的限值;

■以基波电流百分数表示,3次谐波电流不得超过86%,5次谐波不得超过61%;
■输入电流波形应满足:相对于基波电压过零点在60°或之前达到峰值电流的5%(门槛电流);
■在65°或之前达到峰值;
■在90°之前不低于5%的电流阈值;
■相角测试也在包含该绝对值峰值的周期内测量;
电流阈值等于出现在测量窗口中最大绝对值峰值电流的5% 测量窗口2.5min;

■总谐波电流失真(THD)不超过70%
■2次谐波电流不得超过基波电流的5%
■3次谐波电流不得超过基波电流的35%
■5次谐波电流不得超过基波电流的25%
■7次谐波电流不得超过基波电流的30%
■9次谐波电流不得超过基波电流的20%
■11次谐波电流不得超过基波电流的20%

参考:IEC照明最新谐波要求及测量方法 (qq.com)
作者: 888888    时间: 2021-8-25 17:03
美国DLC:THD小于20%
EU:           IEC 61000-3-2,分功率
LATAM:   Inmetro认证 25W以下不需要考虑THD